标准摘要
【简介】 本规范共分15 章,主要内容包括:总则,术语和代号,系统类型及组成,组网及中继方式,业务性能与系统功能,信令与接口,中继电路与带宽计算,设备配置,编号及IP 地址,网络管理,计费系统,传输指标及同步,电源系统设计,机房选址、设计、环境与设备安装要求,接地与防护。 【目录】 GB-T50622-2010 [第 1 页] 1 总则 [第 11 页] 2 术语和代号 [第 12 页] 2.1 术语 [第 12 页] 2.2 代号 [第 13 页] 3 系统类型及组成 [第 16 页] 3.1 用户电话交换系统 [第 16 页] 3.2 调度系统 [第 16 页] 3.3 会议电话系统 [第 16 页] 3.4 呼叫中心 [第 17 页] 4 组网及中继方式 [第 18 页] 4.1 局点设置 [第 18 页] 4.2 网络结构 [第 18 页] 4.3 路由计划 [第 24 页] 4.4 中继方式 [第 24 页] 5 业务性能与系统功能 [第 29 页] 5.1 业务性能 [第 29 页] 5.2 系统功能 [第 31 页] 6 信令与接口 [第 34 页] 6.1 信令 [第 34 页] 6.2 接口 [第 35 页] 7 中继电路与宽带计算 [第 38 页] 7.1 用户线确定 [第 38 页] 7.2 业务基础数据确定 [第 38 页] 7.3 中继电路与信令链路计算 [第 39 页] 7.4 IP电话带宽计算 [第 41 页] 8 设备配置 [第 43 页] 9 编号及IP地址 [第 45 页] 9.1 编号计划 [第 45 页] 9.2 IP地址 [第 46 页] 10 网络管理 [第 47 页] 11 计费系统 [第 48 页] 11.1 计费方式 [第 48 页] 11.2 计费性能要求 [第 49 页] 12 传输指标及同步 [第 51 页] 12.1 传输指标 [第 51 页] 12.2 同步 [第 51 页] 13 电源系统设计 [第 53 页] 13.1 供电方式 [第 53 页] 13.2 电源设备配置 [第 53 页] 13.3 导线选择 [第 55 页] 14 机房选址、设计、环境与设备安装要求 [第 57 页] 14.1 机房选址、设计 [第 57 页] 14.2 机房环境 [第 58 页] 14.3 设备安装要求 [第 60 页] 15 接地与防护 [第 62 页] 本规范用词说明 [第 63 页] 引用标准名录 [第 64 页] 附:条文说明 [第 65 页] 1 总则 [第 69 页] 3 系统类型及组成 [第 70 页] 3.1 用户电话交换系统 [第 70 页] 3.2 调度系统 [第 73 页] 3.3 会议电话系统 [第 73 页] 3.4 呼叫中心 [第 73 页] 4 组网及中继方式 [第 75 页] 4.1 局点设置 [第 75 页] 4.2 网络结构 [第 45 页] 4.4 中继方式 [第 80 页] 5 业务性能与系统功能 [第 81 页] 5.1 业务性能 [第 81 页] 5.2 系统功能 [第 81 页] 6 信令与接口 [第 83 页] 6.1 信令 [第 83 页] 6.2 接口 [第 83 页] 7 中继电路与宽带计算 [第 84 页] 7.2 业务基础数据确定 [第 84 页] 7.3 中继电路与信令链路计算 [第 84 页] 7.4 IP电话带宽计算 [第 86 页] 9 编号及IP地址 [第 89 页] 9.2 IP地址 [第 89 页] 11 计费系统 [第 90 页] 11.1 计费方式 [第 90 页] 13 电源系统设计 [第 91 页] 13.1 供电方式 [第 91 页] 13.2 电源设备配置 [第 91 页] 13.3 导线选择 [第 91 页] 14 机房选址、设计、环境与设备安装要求 [第 92 页] 14.2 机房环境 [第 92 页] 14.3 设备安装要求 [第 92 页]